    Misschien hoort dit hier niet echt thuis, maar ik riskeer het me toch maar.

    Op elektrische motoren zie je vaak een een typeplaatje als dit:


    Er staat dus zowel 220V als 380V op. Ik vraag me af of dit dan betekent dat de motor op beide voltages kan werken of dat er een andere verklaring is? Het driehoekje voor de 220V en de Y voor de 380V, heeft dat een betekenis?

    Ik stel de vraag omdat ik kans heb om een redelijke zware compressor te kopen die nu op 380V werkt. Alleen heb ik hier geen 380V.

    Als dat dan kan, wat doe je dan met de draden als je een nieuwe stekker plaatst?

    mvg.
    Powered by Detroit Diesel.

    Diene reclam werkt om mijn zenuwen.

  • #2
    Ge hebt zowiezo 3 fasen nodig om die motor te doen werken, dat zult ge niet hebben..


    Oorspronkelijk geplaatst door bobo
    cc

    Comment


    • #3
      foto van het typeplaatje is maar als voorbeeld.

      'k kan het maar vragen he. mss heb ik geluk.
      Powered by Detroit Diesel.

      Diene reclam werkt om mijn zenuwen.

      Comment


      • #4
        Inderdaad zoals gezegd heb je 3-fases nodig en dat is niet het type 220V dat je thuis hebt.

        De 220V die je nodig hebt is van hetzelfde type als 380V, werd volgens mij vooral vroeger gebruikt.
        2012 Mercedes-Benz C207 E220 CDI Coupé

        Comment


        • #5
          220V driehoek wil zeggen dat elke wikkeling 22Ovolt mag hebben. Normaal moet het mogelijk zijn om die motor op 220V monofase aan te sluiten, dan meot er wel een aanloopcondensator op én de stroom zal een stuk hoger liggen. Maar theoretisch kan het.

          Comment


          • #6
            Ik weet niet of dat hetzelfde is maar bvb een elektrische kookvuur kan je ook en op 220 als op 380 aansluiten.

            Op 380 sluit je gewoon die 3 draden aan, op 220 sluit je er 2 aan en die derde overbrug je met 1 van die 2 andere.

            Misschien dat zoiets hier ook kan, uiteraard ga je wel aan vermogen moeten inboeten.

            Comment


            • #7
              Helpt dit? http://www.circuitsonline.net/forum/...2/1/aansluiten

              Comment


              • #8
                Driehoek: driehoekschakeling
                Y: sterschakeling

                Een motor heeft 3 spoelen.

                sterschakeling: Er gaat van elke fase (3fasen+N netwerk) een draad naar de uiteinden van de drie spoelen, en de andere uiteindes (v.d. spoelen) verbind je met elkaar. (380V)

                (doel: opstarten: amperage doen dalen en koppel verhogen)

                driehoekschakeling: de drie spoelen worden in een driehoek aangesloten, met een fase op elk hoekpunt. (220V)
                Last edited by Breyton; 16/08/2009, 22:29.

                Comment


                • #9
                  Dus bovenstaand toestel start op in ster en gaat dan naar een driehoekschakeling? Dat is was eigenlijk op dat plaatje staat?
                  2012 Mercedes-Benz C207 E220 CDI Coupé

                  Comment


                  • #10
                    Oorspronkelijk geplaatst door Gere Bekijk Berichten
                    Dus bovenstaand toestel start op in ster en gaat dan naar een driehoekschakeling? Dat is was eigenlijk op dat plaatje staat?
                    Dat is niet wat er op dat plaatje staat.
                    Op dat plaatje staat dat de motor -wanneer hij in ster geschakeld is- 380V mag hebben, en wanneer deze in driehoek staat, hij dan maar 220V mag hebben!

                    Als hij in ster staat, en je sluit er dan i.p.v. 380 maar 220 op aan, dan zal dat ONBELAST niet zo een groot probleem opleveren. Hij zal wel beginnen draaien, maar zijn koppel zal héél laag liggen buiten als je hem in ster schakelt!

                    Comment


                    • #11
                      In ieder geval al bedankt voor de antwoorden.

                      maar wat wordt er juist bedoeld met "op 220 sluit je er 2 aan en die derde overbrug je met 1 van die 2 andere"? Dat overbruggen wil dat dan zeggen dat de derde draad aan de 1e of 2e gekoppeld wordt?

                      Ik neem dus aan dat als zowel het driehoekje als de Y op het typeplaatje van de motor staat dat het mogelijk is om 220V of 380V te gebruiken als de verbinding goed gemaakt is.

                      Voor een bestaande motor met op 380V dus 4 draden, volstaat het dan om er een nieuwe stekker op te steken? Of moet je de bedrading van de motor ook wijzigen?
                      Powered by Detroit Diesel.

                      Diene reclam werkt om mijn zenuwen.

                      Comment


                      • #12
                        maar wat wordt er juist bedoeld met "op 220 sluit je er 2 aan en die derde overbrug je met 1 van die 2 andere"? Dat overbruggen wil dat dan zeggen dat de derde draad aan de 1e of 2e gekoppeld wordt?
                        idd

                        Wacht, 'k zoek een plaatje.

                        Comment


                        • #13

                          Comment


                          • #14
                            elentrik is niet mijn ding.

                            nu ja, als ik weet dat het kan is dat al het belangrijkste.

                            Nog even een extra vraag. Op de oude houtcombine van mijn peter staat op de omhuizing van de schakelaar 500V. Bestaat dat eigenlijk nog 500V?
                            Powered by Detroit Diesel.

                            Diene reclam werkt om mijn zenuwen.

                            Comment


                            • #15
                              Ik snap daar ook de ballen van meestal

                              Comment


                              • #16
                                tot zo lang het doenbaar is met een andere stekker ben ik al content.

                                'k zal dan wel iemand vinden die er een beetje meer verstand van heeft.
                                Powered by Detroit Diesel.

                                Diene reclam werkt om mijn zenuwen.

                                Comment


                                • #17
                                  Oorspronkelijk geplaatst door PT Cruiser Bekijk Berichten
                                  elentrik is niet mijn ding.

                                  nu ja, als ik weet dat het kan is dat al het belangrijkste.

                                  Nog even een extra vraag. Op de oude houtcombine van mijn peter staat op de omhuizing van de schakelaar 500V. Bestaat dat eigenlijk nog 500V?
                                  zal wel 500 MAX zijn geweest. In BE was de netlaagspanning 220/380 , heden 230/400V.

                                  Comment


                                  • #18
                                    het werkt .
                                    het enige dat je moet doen op 2fasig naar 3 fasig te gaan is over spoel XZ of spoel YZ ( naargelag de richting dat die moet draaien ) een condensator plaatsen. ( faseverschuiving creeren ) deze condensator is afhankelijk van motor/ weerstand en toerental. ( men creert een faseverschuiving over deze spoel)





                                    de motor zal trouwens alleen maar in 3hoek mogen draaien en niet in ster.
                                    Last edited by Timmie; 17/08/2009, 13:39.

                                    Comment


                                    • #19
                                      =de zogenaamde steinmetz schakeling.
                                      Gaat wel ten koste van vermogen.

                                      Comment


                                      • #20
                                        floor, je stijgt nog maar eens in mijn achting.

                                        de eerste keer was toen je in het amiforum een topic opende

                                        Comment